Lüftungskonzept
Verfasst: 3. April 2022, 17:04
Hallo Herr Obermüller,
ich habe mal die Werte ausgerechnet, und komme auf unterschiedliche. Zudem passt das Ergebnis für Nennlüftung nicht zu den Werten aus der Tabelle 5 DIN 1946-6
z.B. müsste bei eine Fläche der Nutzungseinheit von 210qm der Wert für die Nennlüftung 215 sein, aber das Programm liefert einen Wert von 164,3. siehe Screenshot
Normalerweise wird für doch die Nennlüftung mit der folgenden Formel berechnet (-0,001 x sqrt(A) + 1,15 x A + 20) = -0,001 x sqrt(210) +1,15 x 210 +20 = 217.
Woher kommt dieser Unterschied
ich habe mal die Werte ausgerechnet, und komme auf unterschiedliche. Zudem passt das Ergebnis für Nennlüftung nicht zu den Werten aus der Tabelle 5 DIN 1946-6
z.B. müsste bei eine Fläche der Nutzungseinheit von 210qm der Wert für die Nennlüftung 215 sein, aber das Programm liefert einen Wert von 164,3. siehe Screenshot
Normalerweise wird für doch die Nennlüftung mit der folgenden Formel berechnet (-0,001 x sqrt(A) + 1,15 x A + 20) = -0,001 x sqrt(210) +1,15 x 210 +20 = 217.
Woher kommt dieser Unterschied