Seite 1 von 1

Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 28. Februar 2022, 14:17
von Jörg345
Guten Tag Herr Obermüller,

bei der thermischen Simulationsrechnung des Sommerlichen Wärmeschutzes müssen die Innenbauteile (Speichermassen) dem betrachtetet Raum zugeordnet werden. Diese sind als Bauteile anzulegen. Wie kann ich festlegen/feststellen, welche Bauteilschicht der betreffenden Raumseite zugewandt sind (z.B. Estrich,Dämmung, STb.Decke) ?

Danke u viele Grüße
J. Stumm

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 1. März 2022, 08:58
von Andreas Obermüller
Die Bauteile müssen immer von innen (Raumseite) nach außen eingegeben werden.

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 1. März 2022, 10:07
von Jörg345
Danke