Guten Tag Herr Obermüller,
bei der thermischen Simulationsrechnung des Sommerlichen Wärmeschutzes müssen die Innenbauteile (Speichermassen) dem betrachtetet Raum zugeordnet werden. Diese sind als Bauteile anzulegen. Wie kann ich festlegen/feststellen, welche Bauteilschicht der betreffenden Raumseite zugewandt sind (z.B. Estrich,Dämmung, STb.Decke) ?
Danke u viele Grüße
J. Stumm
Sommerlicher Wärmeschutz
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Sommerlicher Wärmeschutz
Die Bauteile müssen immer von innen (Raumseite) nach außen eingegeben werden.