Seite 1 von 1

Hybridanlage (Gas BW + WP) DIN 4701

Verfasst: 6. April 2021, 15:55
von mulo
Sehr geehrter Herr Obermüller,

ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:
kann ich nach DIN 4701 eine Hybridanlage (Gas BW + WP) sinnvoll definieren und wenn ja wie?
Oder geht das nur mit 18599.

Vielen Dank.

Re: Hybridanlage (Gas BW + WP) DIN 4701

Verfasst: 6. April 2021, 21:56
von Andreas Obermüller
Man kann einfach zwei Erzeuger in einem Strang eingeben (WP und BW), muss aber (da die DIN 4701-10 keine Formel für eine Aufteilung mitbringt) die Deckungen der beiden Erzeuger händisch (Fachplanung!) eingeben.