Hybridanlage (Gas BW + WP) DIN 4701

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
mulo
Beiträge: 3
Registriert: 6. April 2021, 15:49

Hybridanlage (Gas BW + WP) DIN 4701

#1 Beitrag von mulo »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:
kann ich nach DIN 4701 eine Hybridanlage (Gas BW + WP) sinnvoll definieren und wenn ja wie?
Oder geht das nur mit 18599.

Vielen Dank.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Hybridanlage (Gas BW + WP) DIN 4701

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Man kann einfach zwei Erzeuger in einem Strang eingeben (WP und BW), muss aber (da die DIN 4701-10 keine Formel für eine Aufteilung mitbringt) die Deckungen der beiden Erzeuger händisch (Fachplanung!) eingeben.