Seite 1 von 1

WB-Zuschlag

Verfasst: 8. März 2021, 11:22
von Fritz
Hallo Herr Obermüller,

bei einer Berechnung NWG-DIN 18599 habe ich den WB-Zuschlag von 0,1W/(m²*K) gewählt.
Bei den Kurzergebnissen wird unter "Wärmebilanz Heizung" bei HT"WB" ein Wert von 0,085 ausgegeben ?

Re: WB-Zuschlag

Verfasst: 8. März 2021, 12:44
von Andreas Obermüller
Ja, das stimmt, das ist ein Ausgabefehler in der EnEV. (Die Berechnung ist intern korrekt!)
Ich korrigiere das im nächsten Update. Entschuldigung für das Problem!