Hallo Herr Obermüller,
bei einer Berechnung NWG-DIN 18599 habe ich den WB-Zuschlag von 0,1W/(m²*K) gewählt.
Bei den Kurzergebnissen wird unter "Wärmebilanz Heizung" bei HT"WB" ein Wert von 0,085 ausgegeben ?
WB-Zuschlag
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: WB-Zuschlag
Ja, das stimmt, das ist ein Ausgabefehler in der EnEV. (Die Berechnung ist intern korrekt!)
Ich korrigiere das im nächsten Update. Entschuldigung für das Problem!
Ich korrigiere das im nächsten Update. Entschuldigung für das Problem!