Raumhöhe Referenzgebäude
Verfasst: 26. Juni 2018, 10:29
von IB-Bochum
Eingabe NWG mit dem EP 17:
Bei den Grundlagen Projekt kann man die Raumhöhe eingeben.
Als Hinweis erscheint: „Lichte Raumhöhe, wird zur Bestimmung der Anlage Referenzgebäude verwendet.“
Was genau wird da berechnet?
Für die Dimensionierung der Anlagentechnick ist doch nur die charakteristische Geschoßhöhe hg erforderlich.
In meinem Projekt habe ich verschiedene lichte Raumhöhen, muß ich hier einen gemittelten Wert eingeben?
Re: Raumhöhe Referenzgebäude
Verfasst: 26. Juni 2018, 10:36
von Andreas Obermüller
Die Raumhöhe wird v. a. zur Bestimmung der Anwendung der Verschärfung nach EnEV Anlage 3 Nr. 1.3 verwendet! Es geht hier um die Grenze von 4m für "dezentral beheizte Hallen", die nach EnEV nicht um 25% verschärft wurden. Insofern ist es notwendig, dass die Zonierung schon darauf Rücksicht nimmt. Eine "mittlere" Raumhöhe ist sinnvoll, aber nicht über Zonengrenzen zu Hallenzonen hinweg, diese müssen immer gesondert erfasst werden.
Re: Raumhöhe Referenzgebäude
Verfasst: 26. Juni 2018, 11:45
von IB-Bochum
Danke für die schnelle Antwort.
Sie schreiben v.a., wozu dient die Größe Raumhöhe in diesem Bezug noch?
Re: Raumhöhe Referenzgebäude
Verfasst: 26. Juni 2018, 11:53
von Andreas Obermüller
In der DIN 18599 gibt es m. E. ein paar Stellen, in denen die Raumhöhe eine (geringe) Rolle spielt, immer wenn es um "Hallen" geht. Die genauen Parameter müsste ich jetzt aber auch erst suchen...
Re: Raumhöhe Referenzgebäude
Verfasst: 26. Juni 2018, 12:40
von IB-Bochum
Ich habe mal mit der Raumhöheneingabe gespielt. Wenn ich unter der 4m bleibe, ändern sich die Berechnungsergebnisse nicht.
Re: Raumhöhe Referenzgebäude
Verfasst: 26. Juni 2018, 14:01
von Andreas Obermüller
Das ist klar, das betrifft natürlich bei Weitem nicht alle Fälle...