Abluftanlage

Verfasst: 7. Juli 2016, 17:01
von schoenau
Hallo,

in einem MFH habe ich für den EnEV Nachweis die Bad-Lüfter als Abluftanlagen mitbilanziert (mit Dichtheitsmessung) Mittlerweile habe ich erfahren, dapß derartige Anlagen gar nicht berücksichtigt werden müssen, da sie einen zu geringen Luftwechsel haben. Der Qp Wert wird durch dieses Löschen aber schlechter, obwohl die Hilfsenergie wegfällt und von Anfang an keine WEG berücksichtigt war.

Kann das jemand erklären?

m.Schönau

Re: Abluftanlage

Verfasst: 7. Juli 2016, 17:17
von Andreas Obermüller
Durch die Abluftanlage mit Dichtheitsprüfung wird der Luftwechsel im Gebäude von 0,7 (Fensterlüftung) auf 0,55 reduziert. Es fällt zwar die Hilfsenergie Lüftung weg, dafür werden aber auch die Lüftungswärmeverluste wegen des höheren Luftwechsels höher.

Andreas Obermüller