Hallo,

in einem MFH habe ich für den EnEV Nachweis die Bad-Lüfter als Abluftanlagen mitbilanziert (mit Dichtheitsmessung) Mittlerweile habe ich erfahren, dapß derartige Anlagen gar nicht berücksichtigt werden müssen, da sie einen zu geringen Luftwechsel haben. Der Qp Wert wird durch dieses Löschen aber schlechter, obwohl die Hilfsenergie wegfällt und von Anfang an keine WEG berücksichtigt war.

Kann das jemand erklären?

m.Schönau
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Abluftanlage

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Durch die Abluftanlage mit Dichtheitsprüfung wird der Luftwechsel im Gebäude von 0,7 (Fensterlüftung) auf 0,55 reduziert. Es fällt zwar die Hilfsenergie Lüftung weg, dafür werden aber auch die Lüftungswärmeverluste wegen des höheren Luftwechsels höher.