Seite 1 von 1

Fehler in Version 15.0.9 Transmissionswärmeverlust

Verfasst: 1. Juli 2016, 15:16
von Moritz
Hallo Her Obermüller,

in der neuen Version ist ein Fehler eingebaut:
Bei der Ausgabe der Berechnungsergebnisse der Zonen wird in der Tabelle zum spezifischen Transmissionswärmetransferkoeffizient bei Bauteilen, die an Unbeheizt (extern) grenzen, "Beheizt (extern)" in der Spalte 2 eingetragen. Die Korrekturfaktoren stimmen allerdings. Somit sind die Berechnungsergebnisse jedenfalls korrekt.

Berechnungsmodus: DIN 18599 Wohngebäude

Bitte dringend beheben. Ich stecke gerade mitten in einer Überprüfung der KfW und kämpfe gerade dagegen, dass man meinem Auftraggeber aus diesem Grund die Förderung entziehen will !

Grüße

Re: Fehler in Version 15.0.9 Transmissionswärmeverlust

Verfasst: 1. Juli 2016, 16:22
von Andreas Obermüller
OK, kann ich nachvollziehen. Ich behebe das in der nächsten Version. (Komisch, dass das noch niemandem aufgefallen ist, der Fehler ist sicher schon lange da...)
Danke für den Hinweis! Entschuldigung für das Problem.

Andreas Obermüller

Re: Fehler in Version 15.0.9 Transmissionswärmeverlust

Verfasst: 8. Juli 2016, 09:30
von Moritz
Vor dem Update war der Fehler noch nicht da.
Mir ist er auch nur aufgefallen, weil ich den Nachweis aufgrund von Änderungen am Gebäude überarbeiten musste.
Bei der Übertragung der Tabelle habe ich mich dann gewundert.