Hallo Her Obermüller,
in der neuen Version ist ein Fehler eingebaut:
Bei der Ausgabe der Berechnungsergebnisse der Zonen wird in der Tabelle zum spezifischen Transmissionswärmetransferkoeffizient bei Bauteilen, die an Unbeheizt (extern) grenzen, "Beheizt (extern)" in der Spalte 2 eingetragen. Die Korrekturfaktoren stimmen allerdings. Somit sind die Berechnungsergebnisse jedenfalls korrekt.
Berechnungsmodus: DIN 18599 Wohngebäude
Bitte dringend beheben. Ich stecke gerade mitten in einer Überprüfung der KfW und kämpfe gerade dagegen, dass man meinem Auftraggeber aus diesem Grund die Förderung entziehen will !
Grüße
Fehler in Version 15.0.9 Transmissionswärmeverlust
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehler in Version 15.0.9 Transmissionswärmeverlust
OK, kann ich nachvollziehen. Ich behebe das in der nächsten Version. (Komisch, dass das noch niemandem aufgefallen ist, der Fehler ist sicher schon lange da...)
Danke für den Hinweis! Entschuldigung für das Problem.
Andreas Obermüller
Danke für den Hinweis! Entschuldigung für das Problem.
Andreas Obermüller
Re: Fehler in Version 15.0.9 Transmissionswärmeverlust
Vor dem Update war der Fehler noch nicht da.
Mir ist er auch nur aufgefallen, weil ich den Nachweis aufgrund von Änderungen am Gebäude überarbeiten musste.
Bei der Übertragung der Tabelle habe ich mich dann gewundert.
Mir ist er auch nur aufgefallen, weil ich den Nachweis aufgrund von Änderungen am Gebäude überarbeiten musste.
Bei der Übertragung der Tabelle habe ich mich dann gewundert.