Verbrauchswerte bereinigt
Verfasst: 23. März 2016, 14:32
von IB-Bochum
Verbrauchsermittlung Klimabereinigt: Stehe da auf dem Schlauch. Aus der Tabelle verbrauchswerte Energieträger kann ich das Ergebnis für den Klimabereinigten Verbrauchswert nicht nachvollziehen.
Ich Rechne so: Energieverbrauch aus 36 Monate * Klimafaktor/3 Jahre/ Wohnfläche.
Die Tabelle liefert mir aber andere Ergebnisse. Warum ist das so?
Anbei das Projekt
Re: Verbrauchswerte bereinigt
Verfasst: 23. März 2016, 14:39
von Andreas Obermüller
Ich kann jetzt keinen Unterschied sehen. In der Tabelle kommt eine Energieverbrauchskennwert von 98 heraus, im Energieausweis auch (98,4). Wo sehen Sie eine Differenz?
Andreas Obermüller
Re: Verbrauchswerte bereinigt
Verfasst: 23. März 2016, 15:08
von IB-Bochum
Bei mit kommt 78,4 heraus ??? und sollte doch 94,07 .....
Re: Verbrauchswerte bereinigt
Verfasst: 23. März 2016, 15:38
von Andreas Obermüller
Heizung ist 824780 * 1,173 / 3 / 4113,6 = 78,4 kWh/m²a
TW ist 205680 / 3 / 3428 = 20 kWh/m²a
Summe ist 98,4 kWh/m²a, so wird es bei mir in der Tabelle und im Energieausweis ausgegeben. Wie kommen Sie auf 94,07 kWh/m²a?
Andreas Obermüller
Re: Verbrauchswerte bereinigt
Verfasst: 24. März 2016, 09:47
von IB-Bochum
Vielen Dank Herr Obermüller,
bin jetzt erschrocken vom Schlauch gesprungen....
Ich habe die Wohnfläche nicht mit dem Faktor 1,2 multipliziert.
Ist ja klar die Wohnfläche muss auf An umgerechnet werden.
Alles wieder gut!

Re: Verbrauchswerte bereinigt
Verfasst: 24. März 2016, 09:50
von Andreas Obermüller
Ich habe das noch mal genauer untersucht. Ich denke, es gibt hier tatsächlich noch einen Handlungsbedarf von meiner Seite. Der Warmwasserbedarf dezentral ist hier ja mit einer kleineren Fläche als der Gebäudenutzfläche eingetragen. Im Ausweis werden dann aber wieder die vollen 20 kWh/m²a angesetzt. Das ist wohl nicht korrekt oder zumindest verwirrend. Ich werde das ändern, sodass der dezentral angelegte Verbrauch auch auf die volle Fläche An umgelegt wird.
ABER: dann muss der REST des Warmwasserbedarfes beim restlichen Verbrauch eingegeben werden! Es wird ja dann nur ein Teil der Fläche dezentral versorgt. Die Restfläche wird dann offensichtlich zentral versorgt und dieser Verbrauch müsste eingegeben werden.
Im Regelfall wird daher die Fläche für die dezentrale WW-Versorgung der GEbäudenutzfläche entsprechen.