Seite 1 von 1

Warmwasserbedarf ohne Nutzer

Verfasst: 29. Januar 2016, 15:59
von archkoenig
Hallo,

ich mache gerade einen EA für ein kleines Bürogebäude einer Gebäudereinigungsfirma.
Im UG befinden sich drei Duschen und ein WW Speicher.
Die Duschen werden aber nicht genutzt. Daher kann ich keie Nutzeranzahl bestimmen.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich damit umgehen kann?

Danke.
S. König

Re: Warmwasserbedarf ohne Nutzer

Verfasst: 29. Januar 2016, 16:24
von Andreas Obermüller
Die Berechnung nach EnEV ist unabhängig von der tatsächlichen "Benutzung" eines Gebäudes durch den tatsächlichen Nutzer. Es ist nur relevant, in welchen Nutzungsprofil das Gebäude einzuordnen ist. Hier handelt es sich wohl um ein Bürogebäude, daher sollte man für die Fläche das Nutzungsprofil "Büro" beim Warmwasserbedarf auswählen. (Bei einem Bürogebäude kann man den TW-Bedarf oft auch vernachlässigen, da dieser in der Regel die "NAchweisgrenze" der EnEV unterschreitet.)

Andreas Obermüller