Warmwasserbedarf ohne Nutzer

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
archkoenig
Beiträge: 70
Registriert: 4. Mai 2010, 17:48

Warmwasserbedarf ohne Nutzer

#1 Beitrag von archkoenig »

Hallo,

ich mache gerade einen EA für ein kleines Bürogebäude einer Gebäudereinigungsfirma.
Im UG befinden sich drei Duschen und ein WW Speicher.
Die Duschen werden aber nicht genutzt. Daher kann ich keie Nutzeranzahl bestimmen.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich damit umgehen kann?

Danke.
S. König
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Warmwasserbedarf ohne Nutzer

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Berechnung nach EnEV ist unabhängig von der tatsächlichen "Benutzung" eines Gebäudes durch den tatsächlichen Nutzer. Es ist nur relevant, in welchen Nutzungsprofil das Gebäude einzuordnen ist. Hier handelt es sich wohl um ein Bürogebäude, daher sollte man für die Fläche das Nutzungsprofil "Büro" beim Warmwasserbedarf auswählen. (Bei einem Bürogebäude kann man den TW-Bedarf oft auch vernachlässigen, da dieser in der Regel die "NAchweisgrenze" der EnEV unterschreitet.)

Andreas Obermüller
Antworten