Luftwechselrate ändern wenn keine RLT geplant

Verfasst: 25. September 2015, 13:07
von xtraplan
Hallo zusammen,

ich plane gerade eine energetische Sanierung eines Zweifamilienhauses, welches auf KfW 100 aufgerüstet werden soll. Es soll keine Lüftungsanlage eingebaut werden, sodass die Luftwechselrate nicht mit 0.55/h angesetzt werden darf, es soll aber dennoch eine Luftichtheitsprüfung durchgeführt werden. Nach Rücksprache mit einem anderen Energieberater soll sie mit 0,7/h angesetzt werden.

Frage ist: Wie komme ich zu dem Einstellungdialog, sodass ich die Luftwechselrate auf 0,7 statt 0,55/h, wie es von dem Programm vorgegeben wird, einsetllen kann.

MfG

Re: Luftwechselrate ändern wenn keine RLT geplant

Verfasst: 28. September 2015, 14:10
von Andreas Obermüller
Sie müssen zunächst mal zwischen der Luftwechselrate und dem gemessenen n50-Wert der Dichtheitsprüfung unterscheiden. Man kann/darf den Luftwechsel in der DIN 4108-6 nur insofern verändern, dass man bei (bestandener!) Dichtheitsprüfung den Haken "Dichtheitsprüfung" auf der Grundlagenseite einstellt. Es wird immer automatisch mit der vorgegebenen Luftwechselrate der DIN 4108-6 gerechnet. Eingeben kann man daher die Luftwechselrate oder den n50-Wert nicht.

Andreas Obermüller