Bauteile gegen thermisch unkonditionierte Zonen

Verfasst: 17. November 2014, 11:52
von FH_ina
Hallo zusammen,

mein Bürgebäude soll auf der Südseite aktiv gekühlt werden. Diese gekühlten Gebäudezonen haben zum Teil Bauteile gegen thermisch unkonditionierte Zonen (Keller und Spitzboden).
Laut DIN V 18599-2 muss ich im Kühlfall das genaue Verfahren zur Ermittlung der Temperatur angrenzender Zonen anwenden und kann nicht mit dem pauschalen Temperaturkorrekturfaktor Fx=0,5 rechnen.
Muss ich zur Berücksichtigung zusätzlich zur Eingabe der thermisch unkonditionierten Zonen auch deren Bauteile eingeben?

Vielen Dank für die Hilfe
Friederike Hassemer

Re: Bauteile gegen thermisch unkonditionierte Zonen

Verfasst: 17. November 2014, 16:20
von Andreas Obermüller
Ja, für diesen Fall müsste man die Bauteile der unbeheizten Zonen(n) auch mit eingeben, zumindest "grob".

Andreas Obermüller