Bauteile gegen thermisch unkonditionierte Zonen

#1 Beitrag von FH_ina »

Hallo zusammen,

mein Bürgebäude soll auf der Südseite aktiv gekühlt werden. Diese gekühlten Gebäudezonen haben zum Teil Bauteile gegen thermisch unkonditionierte Zonen (Keller und Spitzboden).
Laut DIN V 18599-2 muss ich im Kühlfall das genaue Verfahren zur Ermittlung der Temperatur angrenzender Zonen anwenden und kann nicht mit dem pauschalen Temperaturkorrekturfaktor Fx=0,5 rechnen.
Muss ich zur Berücksichtigung zusätzlich zur Eingabe der thermisch unkonditionierten Zonen auch deren Bauteile eingeben?

Vielen Dank für die Hilfe
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Bauteile gegen thermisch unkonditionierte Zonen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, für diesen Fall müsste man die Bauteile der unbeheizten Zonen(n) auch mit eingeben, zumindest "grob".