Seite 1 von 1

B' bei innenliegenden Bodenplatten

Verfasst: 12. Mai 2014, 12:48
von Colette Eitz
Hallo,

ich habe eine innenliegende Bodenplatte, die innerhalb einer anderen beheizten Zone liegt. Da kann ich doch eigentlich kein B' ermitteln, da es keine wärmeübertragende Seite gibt. Das Programm verlangt das aber, obwohl ich es als innenliegende Zone angegeben habe. Wie muß ich das eingeben? Oder sehe ich das falsch?
Grüße
C. Eitz

Re: B' bei innenliegenden Bodenplatten

Verfasst: 12. Mai 2014, 14:35
von Andreas Obermüller
Es gibt da meines Wissens keine eindeutige Regelung, denkbar ist, dass Sie das B' für das gesamte Gebäude ermitteln und hier eintragen. Denkbar ist auch, dass Sie den Umfang gegen Null gehen lassen, dann wird B' sehr groß. Da B' nur in den Grenzen 0--5, 5..10 und über 10 differenziert wird, kann man dann B' = 20 eingeben.

Andreas Obermüller