Hallo,
ich habe eine innenliegende Bodenplatte, die innerhalb einer anderen beheizten Zone liegt. Da kann ich doch eigentlich kein B' ermitteln, da es keine wärmeübertragende Seite gibt. Das Programm verlangt das aber, obwohl ich es als innenliegende Zone angegeben habe. Wie muß ich das eingeben? Oder sehe ich das falsch?
Grüße
C. Eitz
B' bei innenliegenden Bodenplatten
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 16. August 2007, 12:28
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: B' bei innenliegenden Bodenplatten
Es gibt da meines Wissens keine eindeutige Regelung, denkbar ist, dass Sie das B' für das gesamte Gebäude ermitteln und hier eintragen. Denkbar ist auch, dass Sie den Umfang gegen Null gehen lassen, dann wird B' sehr groß. Da B' nur in den Grenzen 0--5, 5..10 und über 10 differenziert wird, kann man dann B' = 20 eingeben.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller