Seite 1 von 1

Fehlermeldung Technik Wärmepumpe

Verfasst: 14. Januar 2014, 08:27
von jacked
Hallo,

bei meinem Projekt übernehme ich aus der Datenbank die Anlage 52 bei dieser wird der TW Strang sowie H Strang mit einer Sole-Wasser Wärmepumpe betrieben. Bei beiden ist als Erzeuger auch eine Sole-Wasser Wärmepumpe eingetragen, trotzdem erhalte ich folgende Fehlermeldung. Programm ist BKI Energieplaner 10.

FEHLER: Variante "Stammdaten": TW-Strang "TW-Strang": Die Heizungs-Wärmepumpe Sole-Wasser muss auch bei den Erzeugern Heizung eingetragen sein.

Vielen Dank im Voraus.

Gruß
Jacked

Re: Fehlermeldung Technik Wärmepumpe

Verfasst: 14. Januar 2014, 10:59
von Andreas Obermüller
Beim TW-Erzeuger gibt es ein Auswahlfeld, bei dem der zugehörige Heizstrang ausgewählt werden muss. Ich denke, das müsste die Ursache sein...

Andreas Obermüller

Re: Fehlermeldung Technik Wärmepumpe

Verfasst: 14. Januar 2014, 17:01
von jacked
Vielen Dank, dass war die Ursachen.