Hallo,
bei meinem Projekt übernehme ich aus der Datenbank die Anlage 52 bei dieser wird der TW Strang sowie H Strang mit einer Sole-Wasser Wärmepumpe betrieben. Bei beiden ist als Erzeuger auch eine Sole-Wasser Wärmepumpe eingetragen, trotzdem erhalte ich folgende Fehlermeldung. Programm ist BKI Energieplaner 10.
FEHLER: Variante "Stammdaten": TW-Strang "TW-Strang": Die Heizungs-Wärmepumpe Sole-Wasser muss auch bei den Erzeugern Heizung eingetragen sein.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Jacked
Fehlermeldung Technik Wärmepumpe
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehlermeldung Technik Wärmepumpe
Beim TW-Erzeuger gibt es ein Auswahlfeld, bei dem der zugehörige Heizstrang ausgewählt werden muss. Ich denke, das müsste die Ursache sein...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Fehlermeldung Technik Wärmepumpe
Vielen Dank, dass war die Ursachen.