Seite 1 von 1

Technikeingabe DIN 18599

Verfasst: 7. Januar 2014, 09:58
von IB-Bochum
Hallo an das Forum!

Ich habe Probleme bei der Technik Eingabe im DIN 18599 Modul:

1 Zonenmodel DIN 18599, Wohnhaus 4 WE; Gasetagenheizung.
Heizungstechnik: 4Kreise mit jeweils einer eigenen Erzeugereinheit Deckung 100%,und je einer Übergabe Heizkörper zu 100% , Anbindeleitungen, Heizkreispumpe. Bei den Erzeugungseinheiten sind vier gleiche Erzeuger angelegt.

Ist die TW Anlage noch nicht eingegeben kommt die Fehlermeldung nicht. Sobald ich den TW Kreis eingebe, kommt die Fehlermeldung: Zone “Wohnen“:Die statische Beheizung wird nicht zu 100%gedeckt! (Deckung derzeit 400%)

Was mache ich Falsch?

Re: Technikeingabe DIN 18599

Verfasst: 7. Januar 2014, 11:56
von Andreas Obermüller
Wenn es eine Zone gibt, dann müssen die Deckungen aller Übergaben an die Zone zusammen 100% ergeben! Auch wenn es vier kreise gibt, können diese zusammen nur 100% der Wärmein der Zone decken...

Andreas Obermüller

Re: Technikeingabe DIN 18599

Verfasst: 9. Januar 2014, 15:35
von IB-Bochum
Also eine Zone, mit vier Kreisen, mit je 25% Deckung? ....habe ich das so richtig verstanden?

Da kommt aber immernoch eine Fehlermeldung. ....die Summe ist nicht 100%

Können sie mir da weiterhelfen?

Re: Technikeingabe DIN 18599

Verfasst: 10. Januar 2014, 07:41
von Andreas Obermüller
Eine Zone, vier Kreise, jeder Kreis eine Übergabe an die Zone mit 25%. Jeder Kreis hat eine eingetragene Erzeugungseinheit mit 100%. Dann kommt keine Fehlermeldung, da bin ich mit sicher...

Andreas Obermüller

Re: Technikeingabe DIN 18599

Verfasst: 10. Januar 2014, 08:48
von IB-Bochum
ich hatte Kreis-Deckung und Übergabe-Deckung vertauscht eingegeben, jetzt klapt es.

Vielen Dank!