Hallo an das Forum!
Ich habe Probleme bei der Technik Eingabe im DIN 18599 Modul:
1 Zonenmodel DIN 18599, Wohnhaus 4 WE; Gasetagenheizung.
Heizungstechnik: 4Kreise mit jeweils einer eigenen Erzeugereinheit Deckung 100%,und je einer Übergabe Heizkörper zu 100% , Anbindeleitungen, Heizkreispumpe. Bei den Erzeugungseinheiten sind vier gleiche Erzeuger angelegt.
Ist die TW Anlage noch nicht eingegeben kommt die Fehlermeldung nicht. Sobald ich den TW Kreis eingebe, kommt die Fehlermeldung: Zone “Wohnen“:Die statische Beheizung wird nicht zu 100%gedeckt! (Deckung derzeit 400%)
Was mache ich Falsch?
Technikeingabe DIN 18599
-
- Administrator
- Beiträge: 6204
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Technikeingabe DIN 18599
Wenn es eine Zone gibt, dann müssen die Deckungen aller Übergaben an die Zone zusammen 100% ergeben! Auch wenn es vier kreise gibt, können diese zusammen nur 100% der Wärmein der Zone decken...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Technikeingabe DIN 18599
Also eine Zone, mit vier Kreisen, mit je 25% Deckung? ....habe ich das so richtig verstanden?
Da kommt aber immernoch eine Fehlermeldung. ....die Summe ist nicht 100%
Können sie mir da weiterhelfen?
Da kommt aber immernoch eine Fehlermeldung. ....die Summe ist nicht 100%
Können sie mir da weiterhelfen?
-
- Administrator
- Beiträge: 6204
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Technikeingabe DIN 18599
Eine Zone, vier Kreise, jeder Kreis eine Übergabe an die Zone mit 25%. Jeder Kreis hat eine eingetragene Erzeugungseinheit mit 100%. Dann kommt keine Fehlermeldung, da bin ich mit sicher...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Technikeingabe DIN 18599
ich hatte Kreis-Deckung und Übergabe-Deckung vertauscht eingegeben, jetzt klapt es.
Vielen Dank!
Vielen Dank!