Seite 1 von 1

kfw Effizienzhaus 115

Verfasst: 11. Oktober 2013, 10:54
von archkoenig
Hallo Forum,

ich möchte ein KFW Effizienzhaus 115 berechnen.

Ich komme für das Referenzgebäude auf einen Wert von 72,00 kWh/qma für Qp.
Für KFW 115 brauche ich also 72 +30% = 93,6 kWh/qma.
Mein Objekt hat aber nur 84,3 kWh/qma.
Trotzdem erhalte ich die Mitteilung Effizienzstandart nicht erreicht.

Was mache ich falsch?

Stefan König

Re: kfw Effizienzhaus 115

Verfasst: 11. Oktober 2013, 13:33
von Andreas Obermüller
Für ein Effizienzhaus 115 ist der Zuschlag 15%. D. h. das max. Qp ist 1,15 * 72,0 = 82,8 kWh/m²a. Das haben Sie damit nicht erreicht.

Andreas Obermüller

Re: kfw Effizienzhaus 115

Verfasst: 14. Oktober 2013, 08:47
von archkoenig
Hatte die Version 11.0 benutzt.
Hiergab es Angaben Qp 130% EnEV.
Nach Internetupdate ist mit Qp 115 % nun alles OK.


Stefan König

Re: kfw Effizienzhaus 115

Verfasst: 14. Oktober 2013, 12:55
von Andreas Obermüller
Hallo,

das kann nicht sein, in der Datenbank (ich habe es eben noch mal kontrolliert) der Sondernachweise sind die korrekten Werte hinterlegt. Vom Programm kommen die 130% sicher nicht...

Andreas Obermüller