Hallo Forum,
ich möchte ein KFW Effizienzhaus 115 berechnen.
Ich komme für das Referenzgebäude auf einen Wert von 72,00 kWh/qma für Qp.
Für KFW 115 brauche ich also 72 +30% = 93,6 kWh/qma.
Mein Objekt hat aber nur 84,3 kWh/qma.
Trotzdem erhalte ich die Mitteilung Effizienzstandart nicht erreicht.
Was mache ich falsch?
Stefan König
kfw Effizienzhaus 115
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: kfw Effizienzhaus 115
Für ein Effizienzhaus 115 ist der Zuschlag 15%. D. h. das max. Qp ist 1,15 * 72,0 = 82,8 kWh/m²a. Das haben Sie damit nicht erreicht.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
-
- Beiträge: 70
- Registriert: 4. Mai 2010, 17:48
Re: kfw Effizienzhaus 115
Hatte die Version 11.0 benutzt.
Hiergab es Angaben Qp 130% EnEV.
Nach Internetupdate ist mit Qp 115 % nun alles OK.
Stefan König
Hiergab es Angaben Qp 130% EnEV.
Nach Internetupdate ist mit Qp 115 % nun alles OK.
Stefan König
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: kfw Effizienzhaus 115
Hallo,
das kann nicht sein, in der Datenbank (ich habe es eben noch mal kontrolliert) der Sondernachweise sind die korrekten Werte hinterlegt. Vom Programm kommen die 130% sicher nicht...
Andreas Obermüller
das kann nicht sein, in der Datenbank (ich habe es eben noch mal kontrolliert) der Sondernachweise sind die korrekten Werte hinterlegt. Vom Programm kommen die 130% sicher nicht...
Andreas Obermüller