Wohngebäude Durchlauferhitzer

Verfasst: 23. August 2013, 15:00
von Dehn
Wir wollen bei einem Wohngebäude mit mehreren Wohnungen die Kombination WP luft-wasser für die Heizung und dezentrale Elt-Durchlauferhitzer für die TW-Bereitung berechnen. Problem ist relativ hoher Primärenergieverbrauch. Es gibt mittlerweile relativ sparsame elektronische Durchlauferhitzer. Im Programm gibt es aber keine Wahlmöglichkeiten. Was kann man tun? :(

Re: Wohngebäude Durchlauferhitzer

Verfasst: 25. August 2013, 13:31
von Andreas Obermüller
EIn elektrischer Durchlauferhitzer ist mit einer Erzeugeraufwandszahl von 1,0 schon optimal effizient, es wird alles Strom in Wärme umgesetzt. Daher kann man hier nichts mehr optimieren. Die Norm sieht keine Wahlmöglichkeiten vor.

Andreas Obermüller