Wohngebäude Durchlauferhitzer

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Dehn
Beiträge: 22
Registriert: 28. Februar 2008, 17:43

Wohngebäude Durchlauferhitzer

#1 Beitrag von Dehn »

Wir wollen bei einem Wohngebäude mit mehreren Wohnungen die Kombination WP luft-wasser für die Heizung und dezentrale Elt-Durchlauferhitzer für die TW-Bereitung berechnen. Problem ist relativ hoher Primärenergieverbrauch. Es gibt mittlerweile relativ sparsame elektronische Durchlauferhitzer. Im Programm gibt es aber keine Wahlmöglichkeiten. Was kann man tun? :(
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wohngebäude Durchlauferhitzer

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

EIn elektrischer Durchlauferhitzer ist mit einer Erzeugeraufwandszahl von 1,0 schon optimal effizient, es wird alles Strom in Wärme umgesetzt. Daher kann man hier nichts mehr optimieren. Die Norm sieht keine Wahlmöglichkeiten vor.