Seite 1 von 1

U-Wert Kastenfenster sanieren, Kastenfenster neu

Verfasst: 19. November 2012, 09:04
von gustav-adolf
Ausgangslage: Kastenfenster Aussenansicht soll aus verschiedenen Gründen (z.B. Eigentümerwunsch) bestehen bleiben.
Sanierung: Austausch des Innenflügels und Einsatz von Wärmeschutzverglasung

Wie wird der U-Wert Fenster berechnet? Aus den Einzelwerten Einfachverglasung Aussenflügel Uwa 4,7 und Wärmeschutzverglasung Innenflügel Uwi 1,3:
Uw neu = 1/ (1/Uwa+1/Uwi)?

Der Fall ist natürlich auch anwendbar auf Einfachfenster welche als Kastenfenster ertüchtigt werden.

Re: U-Wert Kastenfenster sanieren, Kastenfenster neu

Verfasst: 19. November 2012, 09:43
von Andreas Obermüller
In der EN ISO 10077-1 ist die Berechnung angegeben. Der U-Wert des ganzen Fensters (Wärmeschutzverglasung mit äußerem Abschluss) ist demnach

Uws = 1 / ((1/Uw) + DeltaR)

Uw ist der U-Wert des inneren Fensters. DeltaR ist der Wärmedurchlasswiderstand des Abschlusses mit Luftschicht. Der ist für "Dichte Abschlüsse" angegeben mit

DeltaR = 0,95 * Rsh + 0,17 [m²K/W]

Rsh ist der R-Wert des Abschlusses (Einzelscheibe), also z. B. bei 4mm Glas

Rsh = 0,004/1,0 = 0,004 m²K/W (fast vernachlässigbar!)

Alternativ könnte man das als "Verbundfenster" rechnen, kommt aber auch nichts anderes heraus.

Andreas Obermüller