KfW-Effizienzhaus 70

Verfasst: 23. August 2012, 16:27
von P.G.
Sehr geehrter Herr Obermüller,

lt.KfW-Anforderungen an ein Effizienzhaus 70muss:
Der Transmissionswärmeverlust (H'T) maximal 85 % des Wertes für das Referenzgebäude nach Tabelle 1, Anlage 1 (EnEV2009).betragen.
In Ihrem Sondernachweis rechnen Sie aber mit 70%. Gibt es dafür einen Grund?
Ich bitte um kurzfristige Rückantwort.

viele Grüße
P.G.

Re: KfW-Effizienzhaus 70

Verfasst: 26. August 2012, 22:09
von Andreas Obermüller
In der Datenbank der Sondernachweise sind für KfW-70 (nach EnEV 2009) 85% von Ht' des Referenzgebäudes und 70% von Qp" des Referenzgebäudes eingetragen. Wenn es bei Ihnen einen anderen Wert gibt, dann ist der wohl irrtümlich so eingegeben worden (man kann das ja beliebig eingeben...)

Andreas Obermüller

Re: KfW-Effizienzhaus 70

Verfasst: 27. August 2012, 14:38
von P.G.
VIelen Dank, ich war der Meinung, das ist ein fest eingegebener Wert.

Gruß
P.G.