Sehr geehrter Herr Obermüller,
lt.KfW-Anforderungen an ein Effizienzhaus 70muss:
Der Transmissionswärmeverlust (H'T) maximal 85 % des Wertes für das Referenzgebäude nach Tabelle 1, Anlage 1 (EnEV2009).betragen.
In Ihrem Sondernachweis rechnen Sie aber mit 70%. Gibt es dafür einen Grund?
Ich bitte um kurzfristige Rückantwort.
viele Grüße
P.G.
KfW-Effizienzhaus 70
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: KfW-Effizienzhaus 70
In der Datenbank der Sondernachweise sind für KfW-70 (nach EnEV 2009) 85% von Ht' des Referenzgebäudes und 70% von Qp" des Referenzgebäudes eingetragen. Wenn es bei Ihnen einen anderen Wert gibt, dann ist der wohl irrtümlich so eingegeben worden (man kann das ja beliebig eingeben...)
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: KfW-Effizienzhaus 70
VIelen Dank, ich war der Meinung, das ist ein fest eingegebener Wert.
Gruß
P.G.