Seite 1 von 1

mittlerer U-Wert und Einstellung Berechnung nach EN Iso13370

Verfasst: 12. Juli 2012, 13:33
von gustav-adolf
Der mittlere U-Wert für Bauteilgruppen wird über die Summe Flächenanteil*U-Wert geteilt durch die Gesamtfläche gebildet.
Dabei ist für Bauteile zu unbeheizten Zonen ein Minderungsfaktor von 0,5 anzusetzen.

Das Funktioniert aber nur, wenn auf der Registerkarte Einstellungen nicht der Haken Berechnung nach DIN EN Iso 13370 (Bereich unterer Gebäudeabschluss) gesetzt wird.
In diesem Fall wird der Minderungsfaktor bei der Ausgabe durch das Programm nicht berücksichtigt.

Ist das korrekt ??

Re: mittlerer U-Wert und Einstellung Berechnung nach EN Iso1

Verfasst: 12. Juli 2012, 16:41
von Andreas Obermüller
Hmm, das sollte nicht so sein. Ich muss das prüfen! Der mittlere U-Wert ist unabhängig von der DIN EN ISO 13370, da dürfte sich nichts ändern...

Andreas Obermüller