Der mittlere U-Wert für Bauteilgruppen wird über die Summe Flächenanteil*U-Wert geteilt durch die Gesamtfläche gebildet.
Dabei ist für Bauteile zu unbeheizten Zonen ein Minderungsfaktor von 0,5 anzusetzen.
Das Funktioniert aber nur, wenn auf der Registerkarte Einstellungen nicht der Haken Berechnung nach DIN EN Iso 13370 (Bereich unterer Gebäudeabschluss) gesetzt wird.
In diesem Fall wird der Minderungsfaktor bei der Ausgabe durch das Programm nicht berücksichtigt.
Ist das korrekt ??
mittlerer U-Wert und Einstellung Berechnung nach EN Iso13370
-
- Beiträge: 30
- Registriert: 11. März 2008, 17:28
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: mittlerer U-Wert und Einstellung Berechnung nach EN Iso1
Hmm, das sollte nicht so sein. Ich muss das prüfen! Der mittlere U-Wert ist unabhängig von der DIN EN ISO 13370, da dürfte sich nichts ändern...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller