Hallo Herr Obermüller,
bei der Berechnung eines iSFP bekomme ich den Hinweis, dass EH 70 und 85 erreicht wird aber EE nicht. Ich habe eine Lüftungsanlage als reine Abluftanlage mit WRG eingplant, auch den Haken bei der WRG gesetzt. Fehlt hier noch eine weitere Angabe, die ich übersehen habe?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Ines Bohn
EH Sondernachweis EE nicht erreicht
-
- Administrator
- Beiträge: 6309
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EH Sondernachweis EE nicht erreicht
Eine reine Abluftanlagen kann keine WRG haben, weil die WRG nur mit Zuluft funktioniert.
Ansonsten kann es natürlich gut sein, dass die WRG alleine für die EE-Klasse nicht ausreichend ist.
Ansonsten kann es natürlich gut sein, dass die WRG alleine für die EE-Klasse nicht ausreichend ist.