Produktionshalle mit Dämmstreifen 5 m

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Steinhöfer
Beiträge: 9
Registriert: 21. August 2017, 06:58

Produktionshalle mit Dämmstreifen 5 m

#1 Beitrag von Steinhöfer »

Guten Tag,

ich habe zu dem Thema jetzt sowohl Handbuch, als auch die bisherigen Antworten durch. Ist folgende Vorgehensweise richtig:

1. Ich wähle im Reiter "Gebäude" die Berechnung nach ISO 13370, und "keine Randdämmung".
2. Unter "Bauteile" lege ich meine Gedämmte Bodenplatte mit U-Wert gedämmt, hier 0,27, ein
3. Unter "Flächen" gebe ich die Gesamtfläche bei "Fläche" ein und bei "Abzug 5 m" trage ich die Fläche ein, die keine Dämmung hat.

Besten Dank für eine Rückmeldung!
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6527
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Produktionshalle mit Dämmstreifen 5 m

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Nicht ganz:
Sie geben den Aufbau der Bodenplatte hier OHNE Dämmung ein und tragen den U-Wert des gedämmten Randbereiches bei der Bodenplatte unter "U Rand" ein. Damit wird der mittlere U-Wert korrekt berechnet.
Die Randdämmung tragen Sie zudem bei den "Daten DIN EN 13370" bei der Zone ein. Das bewirkt eine korrekte Berechnung für den Wärmeverlust über Erdreich nach DIN EN 13370.
Steinhöfer
Beiträge: 9
Registriert: 21. August 2017, 06:58

Re: Produktionshalle mit Dämmstreifen 5 m

#3 Beitrag von Steinhöfer »

Prima, vielen Dank!
Antworten