Seite 1 von 1

iSFP Luft-Luft-WP

Verfasst: 6. August 2025, 09:08
von FBacher
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der das so oder so ähnlich schon einmal eingegeben hat.
Ich bearbeite derzeit ein Mehrfamilienhaus mit Gasetagenheizungen. In dem Gebäude sollen die Etagenheizungen durch Luft-Luft-Wärmepumpen und Durchlauferhitzer ersetzt werden, da kein zentrales System gewünscht wird. Mir ist nicht ganz klar, wie ich die Luft-Luft-Wärmepumpe im Heizkreis eingeben kann. Beim Erzeuger habe ich die Komponente "Elektrowärmpumpe Außenluft-Raumluft ausgewählt, aber ich habe trotzdem Vorlauf und Rücklauftemperatur in der Erzeugungseinheit und Zweirohrheizung, hydraulischer Abgleich etc. im Kreis stehen. Das macht doch aber keinen Sinn bei einer LLWP. Wenn ich die Anlage über den Assistent eingeben möchte, kann ich auch nirgends die LLWP auswählen, sondern nur andere Wärmpumpen, die ich dann später gegen einen LLWP austauschen kann. Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler oder wie kann ich die LLWP richtig eingeben? Gibt es hierzu ein Beispielprojekt für Wohngebäude?
Danke im Voraus!

Re: iSFP Luft-Luft-WP

Verfasst: 10. August 2025, 14:06
von Andreas Obermüller
Die Daten im Kreis, die keinen Sinn machen, können Sie ignorieren. Im Assistenten gibt es nicht alle Anlagen, dieser soll nur die häufigsten Kombinationen abdecken. Ihr Vorgehen ist daher korrekt.