Seite 1 von 1

Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 9. Mai 2025, 16:22
von Matthias H
Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich beim Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes (über rechnerisch
ermittelte Werte des Sonnenenergieeintrag) einen Raumverbund berechnen möchte, der mehr wie 4 Fensterflächen aufweist?

Kann ich den Raumverbund auflösen und die Einzelräume berechnen?

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 11. Mai 2025, 19:49
von Fritz
Das verstehe ich nicht so richtig. Zum besseren Verständnis bitte den Grundriss hochladen.

Fritz

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 12. Mai 2025, 09:27
von Andreas Obermüller
Man muss ja nicht jedes Fenster einzeln eingeben. Fenster gleicher Art und Orientierung kann/soll man zu einem Eintrag zusammenfassen. Dann sollten die Eingabefelder fast immer ausreichen.