Seite 1 von 1
Sonnenschutz
Verfasst: 14. Februar 2025, 10:41
von Jörg345
Hallo Herr Obermüller,
im Handbuch steht, dass die Angabe "Art des Sonnenschutzsystems" u.a. Einfluss auf die Beleuchtungsberechnung hat. Welche Eingabe ist denn vorzunehmen, wenn ein (manuell betrieben) Rollladen vorhanden ist? Der gtot-Wert ist zuvor über die Tab 8 eingegeben worden.
BG
Jörg
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 14. Februar 2025, 11:49
von Jörg345
.. und noch eine weitere Frage, verschiede Fenster haben oberhalb eine Kragplatte, es ergibt sich ein Winkel von 45 °. Der Abminderungsfaktor bleibt nach Eintragung des Winkels bei 45 ° (Himmelsrichtung Ost) bleibt bei 0,9. Ist das richtig, dass dieser sich nicht ändert?
BG Jörg
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 14. Februar 2025, 14:07
von Andreas Obermüller
Können Sie mir bitte das betreffende Projekt zusenden, dann prüfe ich das. Danke!
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 17. Februar 2025, 17:22
von Jörg345
Hallo Herr Obermüller,
dann wird noch ein Hinweis in "blau" ausgegeben: "WARNUNG: TW - Übergabe Zone 12 - Keller beheizt-Fitness: Übergabe ist mit einer Zone verknüpft, in der kein Bedarf für diesen Prozessbereich zu decken ist. (kein Warmwasser Bedarf (Q_w_bd <= 0) in der angeschlossenen Zone "unbekannte Zone")
In der Zone 12 fällt der Bedarf an und soll auch dort gedekt werden (Einstellung jeweils unter Zone). Einstellung in der Technik Übergabe an Zone 12 und 100 % Deckung. Trotzdem erscheint die Warnung und es wird keine Warmwasserbedarf ausgewiesen. Was kann ich machen?
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 17. Februar 2025, 17:36
von Andreas Obermüller
Sie haben das Nutzungsprofil "Fitness" gewählt, oder?
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 18. Februar 2025, 09:22
von Jörg345
Guten Morgen Herr Obermüller,
als Nutzungsrandbedingung (Zone) habe ich 17 Sonstige Aufenthaltsräume (Zusammenfassung v. Kleinstflächen im KG) und als Nutzungsrandbedingung Trinkwarmwasser Profil Fitnessraum
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 18. Februar 2025, 09:59
von Andreas Obermüller
Ja, ich sehe das Problem. Das ist offensichtlich ein Fehler im verwendeten IBP-Rechenkern. Ich kläre das mit dem IBP. Entschuldigung dafür! (Sie müssten sich zwischenzeitlich den TW-BEdarf aus der Tabelle der DIN 18599 selber ermitteln und mit einem anderen Nutzungsprofil abbilden.)
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 18. Februar 2025, 10:42
von Jörg345
Hallo Herr Obermüller,
vielen Dank!
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 21. Mai 2025, 20:11
von Wolfram Schott
Hallo Herr Obermüller
Ist das Problem inzwischen geklärt?
Ich habe diese Warnung auch für die Zonen "Sanitärräume" nd "Küchen"
Grüße
Schott
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 22. Mai 2025, 10:58
von Andreas Obermüller
Das Problem ist nur mit der Zone "Fitnessraum" aufgetreten und ist meines Wissens behoben. Hier haben Sie vermutlich einen Eingabefehler. Bei "Küchen" z. B. gibt es keinen Bedarf über die Fläche, hier müssen Sie die Nutzung definieren.
Re: Sonnenschutz
Verfasst: 23. Mai 2025, 22:33
von Wolfram Schott
Stimmt. Danke