Ht' ändert sich fast nicht

Verfasst: 7. November 2024, 10:24
von fatuey
Hallo zusammen,

ich habe aktuelle ein Projekt im Rahmen einer Effizienzhaus Sanierung.

Dabei habe ich das Haus in der Software abgebildet und wollte schauen mit welchen Maßnahmen wie ich auf eine Effizenzhausstufe komme.

Obowhl ich übertrieben viel Dämmung etc. hinzugefügt habe hat sich der Ht' kaum verändern wobei Qp' schon bei EH 55 ist.

Zur Info, die Checkbox für das Gebäude wird saniert wurde auch schon ausgewählt.

Hatte jemand ein ähnliches Phänomen?

Re: Ht' ändert sich fast nicht

Verfasst: 7. November 2024, 10:45
von Andreas Obermüller
Vielleicht liegt es am Wärmebrückenzuschlag? Wenn die U-Wert schon sehr gut sind (ca. 0,10) und der Wärmebrückenzuschlag ist bei 0,05 (also grob 50%!), dann macht zusätzliche Dämmung nicht viel aus.

Re: Ht' ändert sich fast nicht

Verfasst: 7. November 2024, 11:09
von fatuey
Danke für die schnelle Antwort.

Der Wärmebrückenzuschlag ist bei 0,10.

Ich habe diesen Testweise auf 0,05 gesetzt und Ht' geht von 0,442 W/(m²K) auf 0,392 W/(m²K) herunter aber der Pfeil beim Nachweis Effizienzhaus bewegt sich nicht.

Re: Ht' ändert sich fast nicht

Verfasst: 7. November 2024, 11:44
von Andreas Obermüller
Unter "Berechnung der Zonen" sehen Sie detailliert, wie sich Ht' berechnet. Der Pfeil wird sich schon bewegen, denke ich....