Seite 1 von 1
Der Heizwärmebedarf ist NaN. ()
Verfasst: 18. September 2024, 15:01
von Pitini
Guten Tag,
habe o. g. Fehlermeldung bekommen...Es handelt sich um eine Gasbrennwertheizung, also eigentlich nichts wildes. Wo habe ich einen Fehler eingebaut??
Re: Der Heizwärmebedarf ist NaN. ()
Verfasst: 18. September 2024, 15:15
von Andreas Obermüller
Das kommt, wenn die Berechnung nicht durchgeführt werden kann. In diesem Fall würde ich zwei Punkte ändern:
1. Bei den Einstellungen die "DIN 13370" AUSSCHALTEN. (Ansonsten müssten sinnvolle Werte bei den Zonen eingetragen werden!)
2. Bei der Beleuchtung sind für Zone 20 2 x 240m² Fläche beleuchtet. (Faktor = 2!) Das ist mehr als die Fläche der Zone und geht daher nicht. Hier die Fläche der Beleuchtung auf < 240 m² anpassen.
Dann sollte das Projekt rechnen...
Re: Der Heizwärmebedarf ist NaN. ()
Verfasst: 18. September 2024, 15:43
von Pitini
Vielen Dank, hat funktioniert