Zone ohne Grenzfläche

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
c.rist
Beiträge: 12
Registriert: 27. März 2024, 16:08

Zone ohne Grenzfläche

#1 Beitrag von c.rist »

Ich habe in meinem Projekteine eine Innenzone, eine hohe Anzahl an innenliegenden Sanitärräumen, für die ich unter Berücksichtigung der 4K-Differenz zu benachbarten Zonen keine Grenzflächen einzugeben habe.
Aufgrund der hohen Anzahl an Innenwänden möchte ich dies auch vermeiden.
Das Programm zeigt mir nun aber die Fehlermeldung, dass ich für die betreffende Zone keine Bauteile eingegeben habe.
Wie kann man das umgehen?
In den Zoneneinstellungen ist "innen" ausgewählt.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Zone ohne Grenzfläche

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Geben Sie einfach irgendeine kleine "Dummy"-Fläche (als Innenbauteil) ein, dann sollte es gehen.