Seite 1 von 1

Rahmenanteil Fenster

Verfasst: 24. Juni 2024, 08:43
von Fritz
Guten Morgen Herr Obermüller,

standardmäßig wird bei Fenstern ein Rahmenanteil von 40% vorgegeben.
Bei der Reduzierung des Rahmenanteils auf 30% verschlechtert sich Qp.
Das kann ich nicht nachvollziehen.

Re: Rahmenanteil Fenster

Verfasst: 24. Juni 2024, 10:15
von Andreas Obermüller
Das hängt von den konkreten U-Werten von Glas und Rahmen ab, oder? Und es gibt noch weiteren Abhängigkeiten der solaren Gewinne, zum Beispiel bei der Kühlung.

Re: Rahmenanteil Fenster

Verfasst: 24. Juni 2024, 10:26
von Fritz
Das ist so schon richtig.
Der Ug ist besser als Uf. Wenn sich durch die Reduzierung der Rahmenfläche zugunsten der Glasfläche verändert, müsste sich das doch positiv auswirken.
Auch die solaren Gewinne müssten sich durch die größeren Glasflächen erhöhen.

Re: Rahmenanteil Fenster

Verfasst: 24. Juni 2024, 11:04
von Andreas Obermüller
Sie müssten mir mal das Projekt zuschicken, dann sehe ich mal rein.

Re: Rahmenanteil Fenster

Verfasst: 24. Juni 2024, 11:57
von Fritz
als Anhang das Projekt

Re: Rahmenanteil Fenster

Verfasst: 24. Juni 2024, 12:31
von Andreas Obermüller
Ich habe das Problem nicht nachvollziehen können. In der Variante "Rahmen40%" ist der Rahmenanteil fast überall auf 40%. In den Stammdaten ist der Rahmenanteil teilweise bei 30%. In den Stammdaten ist damit der solare Gewinn Qs etwas höher und Qf und Qp sind etwas KLEINER!?