Hallo Herr Obermüller,
in einem Projekt ist die Zuweisung eines Dachflächenfensters im iSFP nicht korrekt erfolgt. Wir haben zwei Dachflächenfenster, die sich nur in der Orientierung unterscheiden und sonst im BKI identisch eingegeben wurden. Ein Fenster wird im iSFP jedoch der Bauteilgruppe "Fenster, Fenstertüren" zugewiesen und somit im "Datenblatt zur Qualitätssicherung" mit einem nicht korrekten förderfähigen U-Wert (0,95 W/m²K anstatt 1,0 W/m²K) angezeigt.
Ist ihnen dieser Fehler bekannt, bzw. wissen Sie woran dieser liegen könnte?
Mit besten Grüßen
N. Jenner
iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
Nein, ist mir nicht bekannt. Bitte schicken Sie mir mal das Projekt zu, vielen Dank.
Re: iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
Wie kann ich Ihnen die Datei (nicht sichtbar für andere) zukommen lassen?
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: iSFP - Darstellung des förderfähigen U-Werts von Dachflächenfenstern
Meine E-Mail finden Sie, wenn Sie auf meine Namen oben klicken...