Eingabesystematik Mehrzonenmodell

Verfasst: 27. März 2024, 16:37
von c.rist
Sehr geehrter Herr Oberhofer,
ich bilanziere zum ersten Mal ein Nichtwohngebäude(Bestandsgebäude) und bin noch unvertraut mit der Eingabesystematik des Energieplaners, bzw. der Zusammenfassung der Räume in Zonen.
Da es sich um ein recht großes Gebäude mit ca. 300 Räume handelt, möchte ich diese nach den Nutzungsrandbedingungen getrennt in Zonen erfassen.

Rückfrage zur Zonierung:
Davon sind Z.B. 40 Räume der Kategorie Lager, Technik und Archiv zugeordnet.
Von diesen 40 Räumen sind nun einige gekühlt und einige haben Lüftungsgeräte. Sind diese jeweils extra zu zonieren?
Des Weiteren liegen diese Räume in unterschiedlichen Heizkreisen bzw. hängen an unterschiedlichen dezentralen Kühlgeräten.
Ist dafür wieder eine extra Zone zu erstellen?

Rückfrage zur Flächeneingabe:
Die Außenwand Ost grenzt nun z.B. an der Innenseite an mehrere unterschiedliche Zonen. Ist hier also die Wandfläche je Zone bzw. je Raum einzugeben?

Gibt es hier einen gute Vorgehensweise zu vereinfachen?

Re: Eingabesystematik Mehrzonenmodell

Verfasst: 28. März 2024, 07:42
von Andreas Obermüller
Zunächst: Sie müssen nicht mit den Räumen arbeiten, das ist Optional! Die Räume dienen nur der Erfasung der Flächen und Volumina, wenn Sie wollen können Sie diese auch direkt bei der Zone eingeben.
Bereiche mit unterschiedlihcer Konditionierung (Heizung, Kühlung, RLT, Beleuchtung) müssen auch in unterschiedliche Zonen unterteilt werden, zusätzlich zur Nutzung.
Wandflächen und Fenster sind sowohl nach Zonen als auch nach Orientierung zu differenzieren.
Vereinfachen kann man hier nicht. Im Pronzip ist jede Zone wie ein eigenständiges "Gebäude" zu betrachten, bei dem alle wärmeübertragenden Bauteile mit Orientierungen eingegeben werden müssen.

Re: Eingabesystematik Mehrzonenmodell

Verfasst: 28. März 2024, 11:41
von c.rist
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!