Berechnung des Bereitschafts-Wärmeverlusts eines gasbeheizten TW-Speichers
Verfasst: 4. März 2024, 13:07
Sehr geehrter Herr Obermüller,
in einer BKI-Eingabe mussten wir den Bereitschafts-Wärmeverlust eines direkt gasbeheizten TW-Speichers anpassen. In diesem Zuge ist uns aufgefallen, dass der BKI standardmäßig diesen in Bezug auf das Baujahr nicht korrekt rechnet.
Gem. DIN V 18599-8, Gleichung 47 müsste für unser Baujahr des Speichers von 1990 die Formel Qs,P0,day = 2,0 + 0,033 • Vs1,1 angewendet werden. Der BKI rechnet jedoch mit Qs,P0,day = 1,4 • ( 2,0 + 0,033 • Vs1,1), welche für ein Baujahr vor 1985 gilt. Erst ab einem Baujahr von 1995 springt der BKI auf die Formel Qs,P0,day = 2,0 + 0,033 • Vs1,1.
Das Baujahr haben wir daher im BKI-Energieplaner mit 1995 fingiert.
Wann können wir hier ggf. mit einer Anpassung im BKI-Energieplaner rechnen? Bzw. ist dies kurzfristig möglich?
Mit besten Grüßen
N. Jenner
in einer BKI-Eingabe mussten wir den Bereitschafts-Wärmeverlust eines direkt gasbeheizten TW-Speichers anpassen. In diesem Zuge ist uns aufgefallen, dass der BKI standardmäßig diesen in Bezug auf das Baujahr nicht korrekt rechnet.
Gem. DIN V 18599-8, Gleichung 47 müsste für unser Baujahr des Speichers von 1990 die Formel Qs,P0,day = 2,0 + 0,033 • Vs1,1 angewendet werden. Der BKI rechnet jedoch mit Qs,P0,day = 1,4 • ( 2,0 + 0,033 • Vs1,1), welche für ein Baujahr vor 1985 gilt. Erst ab einem Baujahr von 1995 springt der BKI auf die Formel Qs,P0,day = 2,0 + 0,033 • Vs1,1.