Seite 1 von 1

Luft-Wasser-WP mit kleiner Solaranlage

Verfasst: 6. Februar 2024, 12:28
von Jörg345
Guten Tag Herr Obermüller,

bei einem NWG (Bestand) soll eine Luftwasserwärmepumpe mit einer kleinen Solaranlage mit zug. bivalenter TW Speicher betieben werden. Die Vorlauftemperatur der WP beträgt 50 °C. Wie bilde ich die erforderliche Temperatur der TW-Einheit größer 60 °C ab. Ist da lediglich die Betriebsart TW auf bivalent, integrierter Nachheizung zu stellen?

Danke
JS

Re: Luft-Wasser-WP mit kleiner Solaranlage

Verfasst: 6. Februar 2024, 12:59
von Andreas Obermüller
Die Temperaturen der TW werden gemäß DIN 18599 Teil 8 automatisch "richtig" angesetzt. Die max. Temperatur der WP kann/muss man eingeben. Der Betriebsmodus "bivalent, integrierter Nachheizung" sorgt dann dafür, dass ein Teil des TW (>50°) mit dem integrierten Heizstab erzeugt wird.

Re: Luft-Wasser-WP mit kleiner Solaranlage

Verfasst: 6. Februar 2024, 16:27
von Jörg345
danke