Beim Versuch eine Luft/Wasserwärmepumpe als Erzeuger bei der Erzeugungseinheit TW einzugeben erhalte ich die Fehlermeldung:
Berechnung DIN V 18599:2018-09: 2 Pelletheizung
FEHLER: Zugriffsverletzung bei Adresse 012BFEAD in Modul 'Energieplaner24.exe'. Lesen von Adresse 00000000
Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 2. September 2021, 11:47
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung
Ist das eine Wärmepumpe nur für TW? (Heizungs-WP für Heizung UND TW werden NUR bei der Heizung eingegeben...)
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 2. September 2021, 11:47
Re: Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung
Im Kreis H ist als Heizung ein Pelletkessel eingetragen. Die Fehlermeldung kommt sobald ich im Kreis TW eine Luft-Wasserwärmepumpe eingebe, unabhängig davon in welcher Betriebsart und unabhängig davon ob der Pelletkessel auch zur TW Erzeugung eingetragen ist oder nicht.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehlermeldung Wärmepumpe Trinkwassererwärmung
Können Sie mir mal das betreffende Projekt zusenden? Vielen Dank!