negative Wärmebrücken

Verfasst: 17. Oktober 2023, 15:03
von And
Hallo,
ich weiß, dass das Forum für den Energieplaner ist, aber für den Wärmebrückenplaner habe ich nichts gefunden. Evtl. weiß jemand mehr.
Mein Problem: ich habe für ein Bestandsgebäude eine detaillierte Wärmebrückenberechnung aufgestellt mit insgesamt 99 Wärmebrücken. Ich habe einige negative Wärmebrücken, der Wärmebrückenzuschlag liegt bei -0,017 W/m²K. Bei einer Geschossdecke habe ich z.B. eine Psi-Wert von - 1,2072 W/mK.
Ich kann mir das nicht erklären, einen Fehler bei der Eingabe kann ich nicht feststellen.
Hat jemand schon mal eine derartige Wärmebrückenberechnung gehabt?

Vielen Dank!
Andreas

Re: negative Wärmebrücken

Verfasst: 22. Oktober 2023, 12:16
von Andreas Obermüller
Es gibt negative Wärmebrücken, weil die DIN 18599/GEG die Außenmaße der Bauteile als Bezug haben. Eine Außenecke ist damit z. B. immer eine negative Wärmebrücke. Allerdings scheint mir ein Wert von -1,2072 betragsmäßig sehr hoch, zudem ist die WB einer Geschossdecke in der Regel nicht negativ. Aber ich mache keinen Support für den Wärnebrückenplaner, das stimmt. Sie müssten sich bitte direkt an BKI wenden.

Re: negative Wärmebrücken

Verfasst: 22. Oktober 2023, 13:02
von Fritz
Hallo,
ein solcher negativer Psi-Wert ist unrealistisch! Da liegt sicherlich ein Eingabefehler vor.
Sie könne mir die WB zumailen, ich schaue mir die Berechnung gerne an.
Meine E-Mail-Adresse: palatina100@gmail.com.

Re: negative Wärmebrücken

Verfasst: 27. Oktober 2023, 11:19
von Björn Sieh
Hallo,
Fehlerquellen bei mir sind häufig die Randbedingungen oder Wirklängen...