Seite 1 von 1

Nachweis GEG nicht eingehalten

Verfasst: 28. August 2023, 12:08
von Mvbergner
Moin zusammen,
der Energieplaner (neueste Version) zeigt mir grüne Balken für HT` und Qp sowie ausreichend geringe Werte für den EH85 Nachweis (Ht`:0,297, Qp:76,3).
Trotzdem wird der EH85 Nachweisanzeiger nicht grün. Der Kurzbericht sagt, dass beide Werte für den Nachweis eingehalten sind, aber der reguläre GEG-Nachweis nicht eingehalten wird.

Kann man irgendwo sehen, welcher Wert genau für den GEG Nachweis nicht eingehalten wird ?

Danke für ein Feedback und Grüße
Michael

Re: Nachweis GEG nicht eingehalten

Verfasst: 28. August 2023, 12:44
von Andreas Obermüller
Da muss man umschalten auf GEG und sich den Nachweis ansehen. Ich vermute, dass der Haken "Gebäude wird umgebaut" ausgeschaltet ist. Dann geht das Programm von einem Neubau aus! Da es sich um eine Sanierung handelt, müssen Sie den Haklen "Gebäude wird umgebaut..." einschalten.

Re: Nachweis GEG nicht eingehalten

Verfasst: 28. August 2023, 14:55
von Mvbergner
Danke, das wars...

Grüße
Michael

Re: Nachweis GEG nicht eingehalten

Verfasst: 5. Oktober 2023, 14:04
von mcak124
Hallo Herr Obermüller,

ich hatte das gleiche Problem, aber wenn man ein Gebäude zum EH saniert dann darf der Haken mit :( " das bestehende Gebäude wird umgebaut/saniert (es werden 40% erhöhte zulässige Werte gem. GEG §5 Abs. 1 Nr.1 angesetzt) nicht ausgewählt werden. Oder gibt es ein anderen Haken mit "Gebäude wird umgebaut"?

Re: Nachweis GEG nicht eingehalten

Verfasst: 5. Oktober 2023, 14:18
von Andreas Obermüller
Doch, Sie dürfen/müssen den Haken schon einschalten! De rbetrifft nur den GEG-Nachweis. Der BEG-Nachweis wird immer automatisch mit den 100%-Werten des Referenzgebäudes geführt.