LCA Probleme
Verfasst: 25. Juli 2023, 07:36
Sehr geehrter Herr Obermüller,
ich noch einige Schwierigkeiten bei LCA, obwohl ich einen Holzbau habe komme ich nicht in den grünen Bereich.
Photovoltaik haben wir 30 m² ich kann aber nur 4m² und Fernwärme reicht auch nicht (jetzt WP)
Haben Sie eine Tipp für mich.
MfG dettki
Nachweis LCA
Die zugrundegelegte Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wird gemäß QNG mit 50a angesetzt. Die
Bezugsfläche beträgt NRF = 426,2m²
(Teil-)Bilanzgrößen Aufwand an Primärenergie
Qp,ne
Treibhausgasemissionen
GWP100
[kWhPne/m²NRF(R)a] [kg CO2 Äqui./m²NRF(R)a]
berechnete Werte für den baulichen Teil
(Summe Module A1-A3, B4, C3, C4) 27,55 6,64
sowie Teilwerte für
Bauwerksteile der KG 300 - Altbestand 0,00 0,00
Bauwerksteile der KG 300 - Neubau 22,62 5,27
Bauwerksteile der KG 400 - Sockel 4,70 1,30
Bauwerksteile der KG 400 - Großgeräte 0,13 0,04
Anlagen zur Erzeugung/Nutzung erneuerbarer/nicht
erneuerbarer Energie (anteilig)
0,10 0,03
berechnete Werte für den Teil Betrieb und Nutzung
(Summe Module B6.1, B6.3 abzgl. eigengenutzter
Anteil erneuerbarer Energie)
71,89 20,55
sowie Teilwerte für
Modul B6.1 49,92 14,27
Modul B6.3 31,46 8,99
eigengenutzter Anteil erneuerbarer Energie -9,49 -2,71
berechnete Werte für den baulichen Teil und Betrieb &
Nutzung (gesamt) 99,44 27,19
Anforderungswert "klimafreundlicher Neubau" (KFN) --
24,00
Erfüllung Anforderung KFN -- nicht eingehalten
ich noch einige Schwierigkeiten bei LCA, obwohl ich einen Holzbau habe komme ich nicht in den grünen Bereich.
Photovoltaik haben wir 30 m² ich kann aber nur 4m² und Fernwärme reicht auch nicht (jetzt WP)
Haben Sie eine Tipp für mich.
MfG dettki
Nachweis LCA
Die zugrundegelegte Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wird gemäß QNG mit 50a angesetzt. Die
Bezugsfläche beträgt NRF = 426,2m²
(Teil-)Bilanzgrößen Aufwand an Primärenergie
Qp,ne
Treibhausgasemissionen
GWP100
[kWhPne/m²NRF(R)a] [kg CO2 Äqui./m²NRF(R)a]
berechnete Werte für den baulichen Teil
(Summe Module A1-A3, B4, C3, C4) 27,55 6,64
sowie Teilwerte für
Bauwerksteile der KG 300 - Altbestand 0,00 0,00
Bauwerksteile der KG 300 - Neubau 22,62 5,27
Bauwerksteile der KG 400 - Sockel 4,70 1,30
Bauwerksteile der KG 400 - Großgeräte 0,13 0,04
Anlagen zur Erzeugung/Nutzung erneuerbarer/nicht
erneuerbarer Energie (anteilig)
0,10 0,03
berechnete Werte für den Teil Betrieb und Nutzung
(Summe Module B6.1, B6.3 abzgl. eigengenutzter
Anteil erneuerbarer Energie)
71,89 20,55
sowie Teilwerte für
Modul B6.1 49,92 14,27
Modul B6.3 31,46 8,99
eigengenutzter Anteil erneuerbarer Energie -9,49 -2,71
berechnete Werte für den baulichen Teil und Betrieb &
Nutzung (gesamt) 99,44 27,19
Anforderungswert "klimafreundlicher Neubau" (KFN) --
24,00
Erfüllung Anforderung KFN -- nicht eingehalten